Répondre

Re: Safety connector - Brassage de secours

Jeu 23 Fév 2017, 23:44


hawaiiensis38 a écrit:convertisseur + batterie 12v plomb + charger intelligent CTek
http://www.all-batteries.fr/chargeur-pl ... p1h77.html
hawaii

Tout à fait ! ... Reste le problème de la commutation du secteur vers la batterie : dans le cas d'un onduleur ou d'un convertisseur chargeur c'est lui qui s'en charge. SI on prend un convertisseur simple alors il faut bricoler un système de relais (en gros ce que fait le safety connector), qui amènera sans doute une micro-coupure : ça va pour des pompes de brassage par contre pour un truc plus sensible genre ordi de gestion c'est moins sur ...

Oui je sais je suis ch.... Merci à tous pour les réponses on avance !! :150:

Re: Safety connector - Brassage de secours

Ven 24 Fév 2017, 08:01

il faut bien sur ne pas utiliser un relais de type mécanique, mais une commutation électronique qui est bien plus rapide .

Re: Safety connector - Brassage de secours

Ven 24 Fév 2017, 20:16

avec plaisir Solpie
Zeb quel type de relais tu utilise avec ton convertisseur?
hawaii

Re: Safety connector - Brassage de secours

Ven 24 Fév 2017, 20:50

ce n'est pas a proprement parler un relais comme la plupart des gens le connaisse , mais un composant électronique ( triac ) ,avec quelques copains pour le piloter.

Re: Safety connector - Brassage de secours

Ven 08 Déc 2017, 14:31

Bonjour,

Pour les possesseurs de safety connecteur, quelle batterie utilisez vous?
Quelle autonomie avec quelle pompe? Je ne veux pas utiliser de batterie de voiture car je n'ai pas la place. Je pense a des batteries au plomb type AGM.
Merci

Re: Safety connector - Brassage de secours

Ven 08 Déc 2017, 15:58

J'ai 4 safety connector pour 4 pompes nanostream Tunze 6055 (2 ne sont pas branchés !!)
Pour cela j'ai acheté :
Batterie Gel 12 V, 34,3 Ah / GL12-35 ACEDIS :
http://www.batterie-solaire.com/batteri ... c2x3674791
Chargeur lithium 6V/12V ATOM 3500 : http://www.batteriediscount.com/chargeu ... -3500.html
Incapable de te dire l'autonomie, car ça n'a jamais servi, mais Claude HUG de Tunze France m'avait calculé ça :
"Alors pour la 6055, comptez 1A en 24V et 0,5A en 12V quand elle fonctionne à 100/100.
Pour Maintenir 2 pompes 6055 soit 1A si en 12V:
Batterie Etanche Gel 12-35 12V 34,3 Ah gamme GELPLUS --> 34,3h
A bientôt,"

Re: Safety connector - Brassage de secours

Ven 08 Déc 2017, 16:41

Merci pour ton retour Jojo. Par contre pourquoi une consommation de 1A si 12V alors que la ligne au dessus M Hug dit 0,5A en 12V.

Si je me trompe pas l'autonomie peut se calculer à 100% par la formule suivante:
I = P/U et autonomie = capacité batterie en Ah / I
J'ai des 6095 qui consomme 21W au maximum d'après les données constructeur. Je devrait donc avoir une consommation heure de 21/24= 0.875A. Ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas souvenir d'avoir vu de jumper pour régler la tension de mes pompes (pompe acheté en novembre 2017). Je vais vérifier ça ce soir.

Du coup si les pompes fonctionne en 24V, le fait de les faire tourner sur batterie 12V réduira leur puissance et augmentera l'autonomie.
J'ai juste?

Re: Safety connector - Brassage de secours

Ven 08 Déc 2017, 18:05

Space a écrit:Merci pour ton retour Jojo. Par contre pourquoi une consommation de 1A si 12V alors que la ligne au dessus M Hug dit 0,5A en 12V.
Oui mais pour 2 pompes 2*0.5 = 1A si 12V

Si je me trompe pas l'autonomie peut se calculer à 100% par la formule suivante:
I = P/U et autonomie = capacité batterie en Ah / I
J'ai des 6095 qui consomme 21W au maximum d'après les données constructeur. Je devrait donc avoir une consommation heure de 21/24= 0.875A. Ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas souvenir d'avoir vu de jumper pour régler la tension de mes pompes (pompe acheté en novembre 2017). Je vais vérifier ça ce soir.
Le jumper est sur le transfo. En principe il y en a plusieurs dans la boîte du transfo.

Du coup si les pompes fonctionne en 24V, le fait de les faire tourner sur batterie 12V réduira leur puissance et augmentera l'autonomie.
J'ai juste? Oui

Re: Safety connector - Brassage de secours

Ven 08 Déc 2017, 19:02

Merci Jojo.
Je viens de verifier, je n ai pas de jumper. Les transfo sont des 24V 1,67A. Je pense que le controlleur tunze joue le role des jumpers.
Plus qu a calculer tout ca et chercher la batterie qui me conviendra.
Répondre