Répondre

groupe froid

Mar 02 Juin 2015, 19:58

:137:

j'ai un collègue qui as acheté d'occas un G-F Résun pour son vivier

notice traduite en anlais douteux.

bon, " set " sert a régler la Température voulue.
maintenir 10 secondes la touche " set " , l'affichage " CA " apparait, avec +et- ont régle l'hystérèse ( hystérésis ).

exemple

j'appui sur " set" et régle 26°
aprés quelques secondes l'affichage indique la T°de l'eau 24
jusque là ca va , c'est cohérent

mais si je régle ce fameux hystérisis , de - 0,1 pâr exemple, ca passe la T° de l'eau a 25, pas logigue que ca
change la T°.

pour moi c'est plutot le " calibrage de la sonde ???????????????????

du coup comment savoir si 26 ° voulut , le GF se déclenche a 26 ,5 et et s'arrete a 25,5°, ou ...??????

P :149: ils pourrait faire des traductions qui tiennent la route

précision ,c'est le premier modéle, pas de chiffres aprés la virgule , affichage de degrès en degrès


si quelqu'un en utilise un ?????

:147:

Re: groupe froid

Mar 02 Juin 2015, 22:19

Dans un groupe froid récent et de bonne facture tu as 3 voir 4 réglages possible...

Température > Réglage de la température souhaité
Hystérésis > Réglage du déclenchement (différentiel d'intervention de l'appareil)
Calibrage sonde > Réglage de la température réel du bac avec celle affichée sur le GF
Chauffage On/Off

Pour le resun ancien tu n'as pas Hystérésis seulement le calibrage sonde ;)

Pour rectifier la valeur Temp affichée avec celle réel du bac

Appuis pendant 10 sec sur Set et 'CA' devrait apparaître, après tu corriges la valeur avec celle réel du bac.

Re: groupe froid

Mer 03 Juin 2015, 06:57

ok, c'est ce que je pensait avoir compris .

malgré mes recherches, pas trouver a partir de quelle température au dessus du réglage, il se mettait en route.
pas trouver non plus celle a laquelle il s’arrête .


je pense qu'il vas ( du moins c'est bibi qui vas le faire ) changer le contrôleur pour le remplacer par un sur lequel l’hystérésis est réglable .


en tout cas ca a beau être du made in HK, ca refroidit drôlement bien .

Re: groupe froid

Mer 03 Juin 2015, 11:23

ça va t'occuper lol

Re: groupe froid

Mer 03 Juin 2015, 18:53

ca prend une petit demi-heure,mais bon .......

ca lui coutera une cotellette de porc, 2 merguez et une canette lol

Re: groupe froid

Jeu 04 Juin 2015, 14:50

zebulon01 a écrit:ok, c'est ce que je pensait avoir compris .

malgré mes recherches, pas trouver a partir de quelle température au dessus du réglage, il se mettait en route.
pas trouver non plus celle a laquelle il s’arrête .


Le compresseur démarre après 3 minutes...pour atteindre la temp configurée...

Je crois que c'est +2 degrés, vu que c'est la différence de température pour mettre le chauffage en route, si celui-ci est connecté...

Re: groupe froid

Jeu 04 Juin 2015, 17:59

aprés test, il démarre 2 ° au dessus de la T° programmée ( :150: kodo) et s' arrête a la T°.
T° mesurée avec un appareil fiable , c'est } 2,7 et 0,4 en moins.
pas top ces 2°, ca fait tourner le GF un bon moment .
commande passée d'un stc 1000 pour remplacer le programmateur d'origine..
du moins juste sortir deux fils du GF pour les reliés au stc.

Re: groupe froid

Ven 05 Juin 2015, 17:08

Pourquoi tu as pas branche ton groupe froid sur un atc 800
C etait nikel comme ça

Re: groupe froid

Ven 05 Juin 2015, 19:02

je préfère le stc 1000 .
plus petit et plus de possibilités .

je vais le brancher en parallèle sur la commande de celui d'origine .
il faut éviter de " jouer " sur l'alimentation du GF, ca le tue prématurément .
Répondre