tito76 a écrit:pas spécialement surtout dans notre domaine c'est même déjà de trop
ex 16 A ×220 = 3520 watts. il est possible de tirer 3520 w sur un disjoncteur de 16 a
par contre pour trouver l'intensité
ex 3520 divisé par 220v tu obtiens 16 A voila voila
En général les différentiels sont des interrupteurs, pas des disjoncteurs : ils ne déclenchent pas si le courant est trop grand, 40A est le courant qu'ils supportent.Alain78 a écrit:ca pose pb d'avoir mis du 16A au niveau des disjoncteurs ? et 40A / 30mA au niveau des différentiels ?
Alain78 a écrit:en fait je vais répondre à mon interrogation ..
cela ne pose pas de pb car si court-circuit , ca sautera ...
le pb est que je peux comme tu le dis tirer 3520W avant disjonction ... et c'est là le risque de surchauffe des fils
ceci dit je suis loin des 3500W par circuit ....
Alain78 a écrit:tito76 a écrit:pas spécialement surtout dans notre domaine c'est même déjà de trop
ex 16 A ×220 = 3520 watts. il est possible de tirer 3520 w sur un disjoncteur de 16 a
par contre pour trouver l'intensité
ex 3520 divisé par 220v tu obtiens 16 A voila voila
en fait je vais répondre à mon interrogation ..
cela ne pose pas de pb car si court-circuit , ca sautera ...
le pb est que je peux comme tu le dis tirer 3520W avant disjonction ... et c'est là le risque de surchauffe des fils
ceci dit je suis loin des 3500W par circuit ....
Alain78 a écrit:en fait je vais répondre à mon interrogation ..
cela ne pose pas de pb car si court-circuit , ca sautera ...
le pb est que je peux comme tu le dis tirer 3520W avant disjonction ... et c'est là le risque de surchauffe des fils.
Voir la consommation sur chaque circuit.Alain78 a écrit:si je comprends bien, il faudrait remplacer les 4 disjoncteurs C16 par 4 disjoncteurs de 2A
qu'enAlain78 a écrit:quand est-il pour le disjoncteur principal aqua car c'est aussi un C16
Hervé a écrit:Voir la consommation sur chaque circuit.Alain78 a écrit:si je comprends bien, il faudrait remplacer les 4 disjoncteurs C16 par 4 disjoncteurs de 2Aqu'enAlain78 a écrit:quand est-il pour le disjoncteur principal aqua car c'est aussi un C16
Idem : tu fais la somme de toutes les puissance
tu divises par 230 ce qui te donne le courant max en ampères
tu prends un disjoncteur de calibre double (ou, si ça n'existe pas, un peu supérieur).
On ne sait jamais ce qu'on va brancher sur une prise, je pense que c'est max 10A d'où disjoncteur de 16A, au cas où tu brancherais l'aspirateur dans la chambre.Alain78 a écrit:ce qui me surprend, c'est que la majorité des disjoncteurs installés sur le tableau de la maison et qui alimentent quelques prises par pièce ... sont également en 16A ..
Alain78 a écrit:
ok bien compris, par contre ... ce qui me surprend, c'est que la majorité des disjoncteurs installés sur le tableau de la maison et qui alimentent quelques prises par pièce ... sont également en 16A ..
dans un pièce de type chambre, on retrouve que quelques lampes de chevet ....
le seul disjoncteur sur le tableau est en C10 , il alimente que la VMC ....
Au prorata de la section si on peut en mettre 8 sur 1,5 mm² alors on pourrait en mettre 13 sur 2,5 mm².tito76 a écrit:12 prise sur cable 2.5 j'ai du mal
Hervé a écrit:Au prorata de la section si on peut en mettre 8 sur 1,5 mm² alors on pourrait en mettre 13 sur 2,5 mm².tito76 a écrit:12 prise sur cable 2.5 j'ai du mal