Ceci http://www.rudyv.be/Aquarium/Bricolages/Robinet/Robinet.htm.tito76 a écrit:pourquoi faire
Ce n'est pas correct, c'est même le contraire : la superficie cumulée des trous doit être inférieure à la section du tuyau de descente.scala a écrit:tuyau en 32tibov111 a écrit:pour le calcul des trous, il faut que le total de la surface des trous sois au moin égale a la surface/section du tube de descente
1500 l/h
je suppose que le nb/diamètre des trous dépendent du débit de remontée.
Non : il faut que la somme des diamètres des trous soit inférieur à la demi circonférence du tuyau.tibov111 a écrit:Les calcul que je donne est pour que ça sois sûr que ça passe, et, pouvoir ensuite réglé avec ton système. Le tout sans ce prendre le choux Si tu fait pile le bon trou (et le bon nombre) avec un calcul capilotracté... Biiiiin pas de réglages et en plus si erreurs dans le calcul..........Hervé a écrit:Ce n'est pas correct, c'est même le contraire : la superficie cumulée des trous doit être inférieure à la section du tuyau de descente.tibov111 a écrit:pour le calcul des trous, il faut que le total de la surface des trous sois au moin égale a la surface/section du tube de descente
C'est donc bien correct.
Non.tibov111 a écrit:La vraie question c'est pourquoi "il faut"?Hervé a écrit:il faut que la somme des diamètres des trous soit inférieur à la demi circonférence du tuyau.
Je sais ce que tu va répondre, pour avoir une certaine hauteur d'eau dans la surverse....
Pour calculer le diamètre max des trous, le diamètre intérieur de la descente n'a pas d'importance puisque tu vas emboîter dessus un manchon qui mesure 32 mm à l'intérieur : ce qui compte c'est le diamètre extérieur de la descente et le diamètre intérieur du manchon qui sont tous deux égaux à 32 mm.scala a écrit:effectivement le tuyau de 32 fait 28 intérieur donc 88 mm
je me faudrait donc 4 trous de 10 (ou 3 de 12)
4 x 12 : 9 cmscala a écrit:tu pourrais me donner stp Hervé la hauteur d'eau pour un débit de 1500l/h ?
Exact : je ferais 4 x 12 ainsi tu as de la marge.scala a écrit:Cette hauteur est bien celle avec les trous grands ouverts? (donc si je ferme ca monte...)
Comment trouves-tu ce débit sachant que le débit à vide = 2.000 l/h ?scala a écrit:- debit reel: 1500 l/h
Il suffit de calculer la section libre :scala a écrit:- 1 descente de secours en 40 (36 interieur) avec la remontée a 25 a l’intérieur de la descente
Y a t'il un moyen de savoir a quelle hauteur il faut mettre ma descente de secours sachant que l'eau va surement avoir une certaine hauteur au dessus de cette descente de secours?
Le plus bas possible.scala a écrit:y a t'il une hauteur d'eau "idéale" lorsque les trous sont grands ouverts?
Que ce soit un manchon ou un tube qui fait manchon n'a pas d'importance.scala a écrit:un truc que je n'ai pas compris c'est que le manchon a bien un 32 mm interieur mais le tuyau qui descends a un 28mm intérieur...
Comment trouves-tu le débit réel ?scala a écrit:le débit a vide est de 2500 l/h (red dragon 2500)Hervé a écrit:Comment trouves-tu ce débit sachant que le débit à vide = 2.000 l/h ?scala a écrit:- debit reel: 1500 l/h
Retourner vers la décantation