sly01 a écrit:Merci Alain.
Le groupe froid réchauffe aussi l'eau, c'est un TECO TK2000 donc il fonctionnera à l'année. Si non, clairement, je l'aurais rentrer l'hiver :-)

sly01 a écrit:Merci Alain.
Le groupe froid réchauffe aussi l'eau, c'est un TECO TK2000 donc il fonctionnera à l'année. Si non, clairement, je l'aurais rentrer l'hiver :-)


sly01 a écrit:Ok merci pour vos avis.
Je vais le prévoir un système avec des robinets pour le mettre l' hiver dedans et l'été dehors, d'un point de vue énergétique c'est ce qui me semble le plus approprié même si j'ai prévu que le mur sera percé pour installer une ventilation d'air.


Alain78 a écrit:sly01 a écrit:Merci Alain.
Le groupe froid réchauffe aussi l'eau, c'est un TECO TK2000 donc il fonctionnera à l'année. Si non, clairement, je l'aurais rentrer l'hiver :-)
voir si le compresseur est tropicalisé .... ca doit être marque sur la plaque signalétique.
Les compresseurs non tropicalisés sont munis d'un cordon chauffant qui maintient la température de l'huile à une certaine valeur .. je ne me rappelle plus de la valeur ....

alain.se a écrit:Alain78 a écrit:sly01 a écrit:Merci Alain.
Le groupe froid réchauffe aussi l'eau, c'est un TECO TK2000 donc il fonctionnera à l'année. Si non, clairement, je l'aurais rentrer l'hiver :-)
voir si le compresseur est tropicalisé .... ca doit être marque sur la plaque signalétique.
Les compresseurs non tropicalisés sont munis d'un cordon chauffant qui maintient la température de l'huile à une certaine valeur .. je ne me rappelle plus de la valeur ....
Si je me rappel bien de quelques cours sur le froid , les résistances ou cordon chauffant de carter sont là pour éviter qui le fluide frigorifique ne se recondense dans le compresseur l'hiver . Le fluide cherchera toujours à se recondenser dans la zone la plus froide du circuit ( si il fait très froid dehors , c'est justement là qu'il va rechanger d'état en repassant de l'état vapeur à l'état liquide lors de l'arrêt du compresseur )
Comme chacun sais , un liquide ne ce compresse pas , donc risque de casse des clapets du compresseur !![]()
En chauffant le carter du moteur , aucun risque qu'il ne se recondense à cet endroit là




alain.se a écrit:Juste une parenthèse pour dire que nous avons encore une bonne mémoire tous les
deux puisque nos deux explications sont complémentaire
https://www.abcclim.net/resistance-de-carter.html