oui Lio je sais que tu es en Italie mais ca ne change pas grand chose.
j'ai travaillé en Italie,en Belgique ou en Hongrie et franchement pas de grosses différences au niveau électrique!
à part quelques particularités de normes, dans le monde entier la protection électrique doit etre traitée de la même façon....
Protection du circuit et de ses appareils contre les courts-circuits et les surcharges par disjoncteurs ou fusibles et protection des personnes par mise à la terre et différentiel.
le problème d'une prise commune à celui du sèche-cheveux de madame Lio ou de ton rasoir electrique c'est pas trop la puissance mais surtouts les defauts communs....
les defauts (defauts d'isolements) présents sur tout ce qui sera branché sur ce circuit commun s'additionnent à ceux de l'aquarium...
ça augmente les risque de disjonction mais si pas le choix d'un circuit dédié au tableau (parceque trop compliqué à réaliser) tu peux quand même faire quelque chose de correct pour toi et le materiel de ton aquarium.
Beaucoup sont dans ton cas: aquarium branché sur une prise du salon sans protection particuliére.
Pour les dispositifs "hyper sensibles" dont tu parles genre 10mA aucune utilité sur un bac.
Au contraire il ne faut surtout pas qu'il disjoncte en cas d'un petit défaut.
Un différentiel type F (ou HPI = Haute immunité) protegé contre les coupures intempestives (comme pour les alarmes ou les congélateurs) serait beaucoup mieux!
Il disjoncte bien en cas de defaut d'isolement mais est moins sensibles qu'un type AC.
si tu as cette possibilité c'est ce que je te recommande:
sur ton tableau tu met un différentiel type F sous lequel tu branches le circuit des prises de ton salon (ou est branché ton aquarium).
Si un defaut d'isolement apparait c'est le différentiel qui déclenche et te protége.
Sur ta prise tu met un ou plusieurs dispatch avec fusibles comme ceux dont j'ai mis le lien.
Si un appareil est en court-circuit (un chauffage cassé par exemple) c'est pas tout ton bac qui sera coupé mais juste l'appareil en défaut...
et tu essayes d'adapter chaque fusible à l'appareil branché dessus:
- pour ton écumeur dont la pompe fait quelque watts un fusible d'un ampére suffit
- pour un chauffage de 400 Watts un fusible de 2 ampéres
- pour ta rampe de 600 watts 4 ampéres
etc..
c'est la solution que je préconise .
mettre un différentiel sur la prise du salon et brancher l'aquarium dessus n'est pas recommandé et ne fonctionne pas bien pour des histoires de selectivité (un peu trop long à expliquer ici,un peu de lecture pour les curieux:
https://circutor.es/fr/documentation/articles/1512-les-3-regles-essentielles-pour-la-selectivite-dans-les-protections-differentielles)
pour Kuikui je ne suis pas "expert" mais juste électricien depuis pas mal d'années et effectivement je ne travaille qu'avec la main droite:
je garde la gauche pour jouer aux cartes et boire l'apéro