Répondre

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 15:36


Alain, le circuit de l'habitation est une chose, il faut respecter les normes qui ne savent pas ce que tu branches et donc prévoient un cadre général avec 1, 2...8 équipements branchés sur la ligne. Tu remarqueras toutefois que la norme n'exige pas la même chose pour un lave vaisselle et une plaque de cuisson. Elle s'adapte quand même un peu :)

Le circuit de l'aquarium doit/devrait être au moins doublé (sécurité). Dans ton cas, tu pars du tableau principal (A) avec un disjoncteur (10, 16 ou 20A à calculer selon ce qu'il y a en aval). Ce disjoncteur protège la ligne qui va vers ton tableau secondaire aquarium. Cette ligne doit avoir une section suffisante pours supporter les équipements ET la résistance dans le fil due à l'éloignement. A vérifier si du 2.5 mm2 suffit ou s'il faut du 4mm2 comme dans mon cas ou j'avais, entre autre, 1200W de HQI à 15 m du tableau principal.

Au tableau secondaire (B), idéalement tu sépares en au moins 2 lignes (B1 et B2) chacune protégée en amont par un interrupteur différentiel 30mA. Chaque ligne (B1 et B2) alimente des lignes (B1a, B1b, B1c.. et B2a, B2b, B2c...) vers des prises (pour des groupes d'équipements). Chacune (B1a, B1b, B2a...) protège les équipements avec en amont un disjoncteur (B1a, B1b...) adapté (ex : 6A pour B1a, 2A pour B1b...) selon le type et le nombre d'équipements. Comme précisé, pour question de sécurité de fonctionnement, l'éclairage, le chauffage, le brassage… sont répartis sur chaque ligne B1 et B2.
Perso, je mets le support métallique et l'eau de l'aquarium à la terre.

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 19:53

j'ai fait les calculs pour les groupes de 6 prises.
chaque groupe est pour le moment alimenté par un interrupteur différentiel et d'un disjoncteur de 16A

en regardant la conso ci-dessous par groupe et l'intensité des disjoncteurs ...on est loin d'une disjonction par surcharge ....il faut donc que je revois cette partie

groupe 1 173.5W = 1.5A
groupe 2 : 885W en suivant la règle d'Hervé 885/230 * 2 = 7.69A
groupe 3 : 165W = 1.43A
groupe 4 : 99W = 0.86A

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 21:16

Denisio a écrit:Alain, le circuit de l'habitation est une chose, il faut respecter les normes qui ne savent pas ce que tu branches et donc prévoient un cadre général avec 1, 2...8 équipements branchés sur la ligne. Tu remarqueras toutefois que la norme n'exige pas la même chose pour un lave vaisselle et une plaque de cuisson. Elle s'adapte quand même un peu :)

Le circuit de l'aquarium doit/devrait être au moins doublé (sécurité). Dans ton cas, tu pars du tableau principal (A) avec un disjoncteur (10, 16 ou 20A à calculer selon ce qu'il y a en aval). Ce disjoncteur protège la ligne qui va vers ton tableau secondaire aquarium. Cette ligne doit avoir une section suffisante pours supporter les équipements ET la résistance dans le fil due à l'éloignement. A vérifier si du 2.5 mm2 suffit ou s'il faut du 4mm2 comme dans mon cas ou j'avais, entre autre, 1200W de HQI à 15 m du tableau principal.

Au tableau secondaire (B), idéalement tu sépares en au moins 2 lignes (B1 et B2) chacune protégée en amont par un interrupteur différentiel 30mA. Chaque ligne (B1 et B2) alimente des lignes (B1a, B1b, B1c.. et B2a, B2b, B2c...) vers des prises (pour des groupes d'équipements). Chacune (B1a, B1b, B2a...) protège les équipements avec en amont un disjoncteur (B1a, B1b...) adapté (ex : 6A pour B1a, 2A pour B1b...) selon le type et le nombre d'équipements. Comme précisé, pour question de sécurité de fonctionnement, l'éclairage, le chauffage, le brassage… sont répartis sur chaque ligne B1 et B2.
Perso, je mets le support métallique et l'eau de l'aquarium à la terre.


du tableau principal au tableau secondaire , j'ai tiré une ligne de 10mm2.
cette ligne n'alimente pas que l'aquarium, elle sert également d'alimentation au lave linge et congélos.


pour le tableau secondaire, pour l'alimentation général de mon bac je vais laisser le 16A
ensuite pour l'alimentation des 4 modules qui se composent de 6 prises chacun je laisse 1 différentiel par module et je remplace les 4 C16 par des 4 C6, c'est suffisant et je vais mieux répartir les différents équipements sur les 4 modules.

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 21:26

:104:

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 21:41

Ta ligne 10mm2 à deja un différentiel au départ ?

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 21:53

Arnautorix a écrit:Ta ligne 10mm2 à deja un différentiel au départ ?


la ligne de 10mm2 par du bornier du tableau principal pour alimenter un tableau secondaire qui se trouve à 3 m du tableau principal

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 22:01

Arnautorix a écrit:Tu as manqué une mise à jour Tito. Sur la dernière version de la norme NF C 15-100 le nombre de prises a changé :
- 8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum,
- 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum.


Pour ta VMC Alain attention la norme impose un disjoncteur de 2A et un cable de 1.5mm2. C'est important d'avoir cette installation bien aux normes parce que la VMC est une cause régulière d'incendie.


je vais en profiter pour remplacer le disjoncteur de la VMC de la maison et mettre un 2 A comme tu le suggères ...
Le tableau est d'origine de la maison, 20ans, ce qui veut dire que l'on doit s'adapter sans cesse aux nouvelles normes ...on n'en finit plus ...

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 22:43

non on n'est pas obligé de changer à chaque fois. Il y a juste certains points qui sont importants. D'ailleurs si ta VMC a 20 ans il est peut etre temps de la remplacer (en plus il existe maintenant des VMC basse consommation). Si elle a déjà été remplacée, ton électricien aurait du t'informer de ce mauvais disjoncteur.
T'inquiete, tu es loin d'etre le seul à ne pas être conforme à la norme. Je pense même que 90% des installations sont non conformes !

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 22:51

Arnautorix a écrit:non on n'est pas obligé de changer à chaque fois. Il y a juste certains points qui sont importants. D'ailleurs si ta VMC a 20 ans il est peut etre temps de la remplacer (en plus il existe maintenant des VMC basse consommation). Si elle a déjà été remplacée, ton électricien aurait du t'informer de ce mauvais disjoncteur.
T'inquiete, tu es loin d'etre le seul à ne pas être conforme à la norme. Je pense même que 90% des installations sont non conformes !

je l'ai changé ... et j'ai mis une basse consommation ...Aldes Bahia ...hygroréglable , je crois qu'elle fait 11W
mais il est vrai que je n'ai pas pensé à changer le disjoncteur .....je vais en profiter pour le faire du coup

PI : J'ai une collègue qui a effectivement eu le feu à cause d'une VMC , mal nettoyée ... je la nettoie tous les 2 ans .. et elle n'est pas encrassée ..
Par contre je viens de me rendre compte que je suis en train de pourrir le post .... je n'étais pas l'initiateur .... mdr
Répondre