Répondre

Re: tableau électrique

Lun 03 Juin 2019, 21:00


pas spécialement surtout dans notre domaine c'est même déjà de trop
ex 16 A ×220 = 3520 watts. il est possible de tirer 3520 w sur un disjoncteur de 16 a
par contre pour trouver l'intensité
ex 3520 divisé par 220v tu obtiens 16 A :115: voila voila

Re: tableau électrique

Lun 03 Juin 2019, 21:19

tito76 a écrit:pas spécialement surtout dans notre domaine c'est même déjà de trop
ex 16 A ×220 = 3520 watts. il est possible de tirer 3520 w sur un disjoncteur de 16 a
par contre pour trouver l'intensité
ex 3520 divisé par 220v tu obtiens 16 A :115: voila voila


en fait je vais répondre à mon interrogation ..

cela ne pose pas de pb car si court-circuit , ca sautera ...
le pb est que je peux comme tu le dis tirer 3520W avant disjonction ... et c'est là le risque de surchauffe des fils
ceci dit je suis loin des 3500W par circuit ....

Re: tableau électrique

Mar 04 Juin 2019, 09:29

Alain78 a écrit:ca pose pb d'avoir mis du 16A au niveau des disjoncteurs ? et 40A / 30mA au niveau des différentiels ?
En général les différentiels sont des interrupteurs, pas des disjoncteurs : ils ne déclenchent pas si le courant est trop grand, 40A est le courant qu'ils supportent.
sur le tableau de l'aquarium j'ai un interrupteur différentiel de 30 mA/40A et des disjoncteurs de 6A et 2A.

Re: tableau électrique

Mar 04 Juin 2019, 10:52

Alain78 a écrit:en fait je vais répondre à mon interrogation ..

cela ne pose pas de pb car si court-circuit , ca sautera ...
le pb est que je peux comme tu le dis tirer 3520W avant disjonction ... et c'est là le risque de surchauffe des fils
ceci dit je suis loin des 3500W par circuit ....

du cable en 2.5 mm2 supporte 5500 w environs pas de souci

Re: tableau électrique

Mar 04 Juin 2019, 12:38

Alain78 a écrit:
tito76 a écrit:pas spécialement surtout dans notre domaine c'est même déjà de trop
ex 16 A ×220 = 3520 watts. il est possible de tirer 3520 w sur un disjoncteur de 16 a
par contre pour trouver l'intensité
ex 3520 divisé par 220v tu obtiens 16 A :115: voila voila


en fait je vais répondre à mon interrogation ..

cela ne pose pas de pb car si court-circuit , ca sautera ...
le pb est que je peux comme tu le dis tirer 3520W avant disjonction ... et c'est là le risque de surchauffe des fils
ceci dit je suis loin des 3500W par circuit ....


tu n'as même pas trop de questions à te poser la dessus car la norme y répond :
- fils 1.5 carré avec disjoncteur 16A maximum
- fils 2.5 carré avec disjoncteur 20A maximum

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 01:16

Alain78 a écrit:en fait je vais répondre à mon interrogation ..

cela ne pose pas de pb car si court-circuit , ca sautera ...
le pb est que je peux comme tu le dis tirer 3520W avant disjonction ... et c'est là le risque de surchauffe des fils.


Comme tu le dis, oui ça pose un problème. Le disjoncteur doit protéger le circuit ou les équipements (selon leur emplacement). Ils doivent donc être adaptés à ce qu'ils doivent protéger. S'il ne déclenche pas, la pompe défectueuse continuera à cramer dans l'eau. Oui, un disjoncteur 16A finira par déclencher, mais quand il y aura court circuit. Il n'aura pas joué son rôle de protection de la pompe qui sera définitivement foutue. C'est pour cette raison qu'Hervé a choisi des disjoncteurs 2A qui déclencheront plus vite que des 16A.

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 09:25

:146: Denisio : choisir les disjoncteurs pour limiter les dégâts.
Je fais la somme de toutes les puissances consommées à travers ce disjoncteur et prends un calibre double.

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 09:51

voilà mon installation actuelle.
si je comprends bien, il faudrait remplacer les 4 disjoncteurs C16 par 4 disjoncteurs de 2A

quand est-il pour le disjoncteur principal aqua car c'est aussi un C16



Image

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 10:54

Alain78 a écrit:si je comprends bien, il faudrait remplacer les 4 disjoncteurs C16 par 4 disjoncteurs de 2A
Voir la consommation sur chaque circuit.
Alain78 a écrit:quand est-il pour le disjoncteur principal aqua car c'est aussi un C16
qu'en
Idem : tu fais la somme de toutes les puissance
tu divises par 230 ce qui te donne le courant max en ampères
tu prends un disjoncteur de calibre double (ou, si ça n'existe pas, un peu supérieur).

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 11:26

Hervé a écrit:
Alain78 a écrit:si je comprends bien, il faudrait remplacer les 4 disjoncteurs C16 par 4 disjoncteurs de 2A
Voir la consommation sur chaque circuit.
Alain78 a écrit:quand est-il pour le disjoncteur principal aqua car c'est aussi un C16
qu'en
Idem : tu fais la somme de toutes les puissance
tu divises par 230 ce qui te donne le courant max en ampères
tu prends un disjoncteur de calibre double (ou, si ça n'existe pas, un peu supérieur).


ok bien compris, par contre ... ce qui me surprend, c'est que la majorité des disjoncteurs installés sur le tableau de la maison et qui alimentent quelques prises par pièce ... sont également en 16A ..
dans un pièce de type chambre, on retrouve que quelques lampes de chevet ....
le seul disjoncteur sur le tableau est en C10 , il alimente que la VMC ....

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 11:34

Alain78 a écrit:ce qui me surprend, c'est que la majorité des disjoncteurs installés sur le tableau de la maison et qui alimentent quelques prises par pièce ... sont également en 16A ..
On ne sait jamais ce qu'on va brancher sur une prise, je pense que c'est max 10A d'où disjoncteur de 16A, au cas où tu brancherais l'aspirateur dans la chambre.

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 11:48

Si tu veux passer l'aspirateur dans ta chambre, tu fais comment avec un aspirateur a 2500w ?
Dans ma chambre, j'avais un ordinateur, un aquarium d'eau de mer avec 500w juste pour les HQI. J'étais bien content de ne pas être limité

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 11:58

Alain78 a écrit:
ok bien compris, par contre ... ce qui me surprend, c'est que la majorité des disjoncteurs installés sur le tableau de la maison et qui alimentent quelques prises par pièce ... sont également en 16A ..
dans un pièce de type chambre, on retrouve que quelques lampes de chevet ....
le seul disjoncteur sur le tableau est en C10 , il alimente que la VMC ....

c'est une question de norme
maxi 5 prises en 1,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 16 A .
8 prises maxi en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20 A

en réalité c'est bien les calculs mais ça fait pas les normes , donc pourquoi généralement on utilise des 16 a car il y a plusieurs prise alors que un disjoncteur en 2 a c'est un circuit unique

en bref ton tableau marche bien alors je changerais rien

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 12:15

Tu as manqué une mise à jour Tito. Sur la dernière version de la norme NF C 15-100 le nombre de prises a changé :
- 8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum,
- 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum.


Pour ta VMC Alain attention la norme impose un disjoncteur de 2A et un cable de 1.5mm2. C'est important d'avoir cette installation bien aux normes parce que la VMC est une cause régulière d'incendie.

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 12:39

cool comme ça il y a encore plus de marge mdr
par contre 12 prise sur cable 2.5 j'ai du mal :125: :125: :125:

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 12:45

je pense que c'est parce qu'il y a de plus en plus de prises dédiées (lave vaisselle, lave linge, seche linge...) et des appareils de plus en plus sobre en consommation !

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 13:21

tito76 a écrit:12 prise sur cable 2.5 j'ai du mal
Au prorata de la section si on peut en mettre 8 sur 1,5 mm² alors on pourrait en mettre 13 sur 2,5 mm².

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 14:29

Hervé a écrit:
tito76 a écrit:12 prise sur cable 2.5 j'ai du mal
Au prorata de la section si on peut en mettre 8 sur 1,5 mm² alors on pourrait en mettre 13 sur 2,5 mm².

c'est 12 et pas 13

Re: tableau électrique

Jeu 06 Juin 2019, 15:36

Alain, le circuit de l'habitation est une chose, il faut respecter les normes qui ne savent pas ce que tu branches et donc prévoient un cadre général avec 1, 2...8 équipements branchés sur la ligne. Tu remarqueras toutefois que la norme n'exige pas la même chose pour un lave vaisselle et une plaque de cuisson. Elle s'adapte quand même un peu :)

Le circuit de l'aquarium doit/devrait être au moins doublé (sécurité). Dans ton cas, tu pars du tableau principal (A) avec un disjoncteur (10, 16 ou 20A à calculer selon ce qu'il y a en aval). Ce disjoncteur protège la ligne qui va vers ton tableau secondaire aquarium. Cette ligne doit avoir une section suffisante pours supporter les équipements ET la résistance dans le fil due à l'éloignement. A vérifier si du 2.5 mm2 suffit ou s'il faut du 4mm2 comme dans mon cas ou j'avais, entre autre, 1200W de HQI à 15 m du tableau principal.

Au tableau secondaire (B), idéalement tu sépares en au moins 2 lignes (B1 et B2) chacune protégée en amont par un interrupteur différentiel 30mA. Chaque ligne (B1 et B2) alimente des lignes (B1a, B1b, B1c.. et B2a, B2b, B2c...) vers des prises (pour des groupes d'équipements). Chacune (B1a, B1b, B2a...) protège les équipements avec en amont un disjoncteur (B1a, B1b...) adapté (ex : 6A pour B1a, 2A pour B1b...) selon le type et le nombre d'équipements. Comme précisé, pour question de sécurité de fonctionnement, l'éclairage, le chauffage, le brassage… sont répartis sur chaque ligne B1 et B2.
Perso, je mets le support métallique et l'eau de l'aquarium à la terre.
Répondre