Répondre

probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 15:13

j'ai un probleme avec mon capteur basse pression ma pompe booster marche quand le robinet et fermé et s'arrete quand la pression monte . probleme electrique ou mauvais branchement ??? j'ai branché le capteur basse pression a l'arrivé d'eau . merci de votre aide

Re: probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 15:17

si tu a 3 points de connections ( cosses/fils) c'est qu'un n'est pas au bon endroit.
certains capteurs ont la fonction inversion de commande.

si tu n'as que la possibilité de mettre 2 fils, alors là y a un soucis .

Re: probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 15:42

oui il y a que 2 fils , avec mes 3 capteur basse pression c'est pareil huhu :affraid:

Re: probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 16:35

comment ca " 3 capteurs basse pression " sur un osmoseur ?????

c'est comme les contacteurs a flotteurs oy relais ect......il y as des NO et des NF

Re: probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 17:01

j'en ai 3 du cout j'essaye mais pas plus de réussite

Re: probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 17:15

le capteur basse se branche bien sur la même alimentation que la pompe booster

le problème viens peu être de la ?

Re: probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 18:16

c'est plus tot un capteur haute pression.
pas de pression ( basse ou zéro ) a contacts NO la pompe marche pas
pression présente la pompe marche ( parce que le contact c'est fermer )

c'est ce genre de capteur qu'il faut

fait ce test
le capteur sur la table ( ou ailleurs lol ) vérifie si il y a conductibilité entre les 2 cosses ou fils.
si oui, pas bon pour couper l'osmoseur en cas de manque d'eau a l'arrivée

par contre si tu remplit une bonbonne ( qui monte en pression lors du remplissage ) là tu pourra le mettre.

je sait pas si tu voit le truc ????

Re: probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 19:53

c'est bon merci a toi et surtout merci a pierre du groupe optima :104: le branchement électrique était pas bon .

Re: probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 21:59

c'était quoi le soucis ?

Re: probleme capteur basse pression

Mer 10 Déc 2014, 23:47

le branchement électrique un fil de la pompe booster a l'alimentation - un fil du capteur a l'alimentation - et un fil de la pompe booster au capteur et tous roule , car j'avais mis deux fils de la pompe au deux fils du capteur au 2 fils de l'alimentation .
Répondre