Dim 24 Juil 2011, 15:22
mais pourquoi faire tire une 2eme lignes .je vois pas trop la raison ,car si il se branche en sortie compteur edf et bien si il y a un souci au niveau maison se sera le tableau de la maison qui va dijoncter et inversement
J'ai du mal a te comprendre Jp.
Il veut que l'electricité de son aqua soit independant de la maison. S'il y a un soucis dans la ligne EDF"maison" bah le soucis ne se repercute pas dans la ligne "aqua".
Dim 24 Juil 2011, 15:52
Pour ton tableau dédié a l aquarium.
2A pour les pompes de brassage/ecumeur/RAC/RAH
6A pour les resistances
6-10A pour l'eclairage
Differenciel 6mA
....
2 A pour les pompes de brassages avec mes 2 6105 j'ai eu des soucis surtout lors du demarrage des pompes
par contre je te suis sur tirer une nouvelle ligne pour le bac
Dim 24 Juil 2011, 15:59
mais pourquoi faire tire une 2eme lignes .je vois pas trop la raison ,car si il se branche en sortie compteur edf et bien si il y a un souci au niveau maison se sera le tableau de la maison qui va dijoncter et inversement
J'ai du mal a te comprendre Jp.
Il veut que l'electricité de son aqua soit independant de la maison. S'il y a un soucis dans la ligne EDF"maison" bah le soucis ne se repercute pas dans la ligne "aqua".
j'ai fais un dessin et bien en faisant comme sa ,et bien il na pas de raison d'avoir une coupure sur les 2 tableau en cas de probleme .il y aura coupure sur le tableau qui va presenter un probleme
Dim 24 Juil 2011, 16:20
pour moi,ça sert a rien,si il y a rupture de la ligne d'alim,bah plus de courant,si il y a un default dans le compteur edf,bah plus de courant aussi,
en fait tu crains quoi pour vouloir faire ça,tu crains pour le bac?tu crains pour la maison?
pour que ta méthode soit éfficace jp,il faut que les deux différentiels qui sont en tete des deux tableaux soient plus sensibles que celui d'edf
Dim 24 Juil 2011, 16:24
pour que ta méthode soit éfficace jp,il faut que les deux différentiels qui sont en tete des deux tableaux soient plus sensibles que celui d'edf
tout a fait jet c'est ce que j'ai fait chez moi .est ca coute largement moins cher que avoir un double abonnement et tout aussi efficace
Dim 24 Juil 2011, 16:42
mais pourquoi faire tire une 2eme lignes .je vois pas trop la raison ,car si il se branche en sortie compteur edf et bien si il y a un souci au niveau maison se sera le tableau de la maison qui va dijoncter et inversement
J'ai du mal a te comprendre Jp.
Il veut que l'electricité de son aqua soit independant de la maison. S'il y a un soucis dans la ligne EDF"maison" bah le soucis ne se repercute pas dans la ligne "aqua".
j'ai fais un dessin et bien en faisant comme sa ,et bien il na pas de raison d'avoir une coupure sur les 2 tableau en cas de probleme .il y aura coupure sur le tableau qui va presenter un probleme

j'ai exactement la meme config que toi
disjonteur maison 500ma et 2 differentiel 30ma .. 1 pour la maison , l'autre pour l'aqua et une parite du salon .....
Dim 24 Juil 2011, 16:52
Oui mais si tu tire trop sur la ligne, bah le disjonteur général déclenche.
Il declenchait ton disjonteur 2A tito? les pompes font 44w ensemble ...
Dim 24 Juil 2011, 17:08
j'ai eu ce probléme trés longtemps chez moi,je tirais trop sur une ligne et le general faisait que disjoncter,maintenant j'ai remplacé la ligne par du 16 carré avant c'était du 4,un echauffement d'une ligne est c'est le general qui saute
Dim 24 Juil 2011, 17:25
Oui mais si tu tire trop sur la ligne, bah le disjonteur général déclenche.
Il declenchait ton disjonteur 2A tito? les pompes font 44w ensemble ...
oui en cas de coupure d'électricité,le disjoncteur 2A disjonctait quand le courrant revenait,en marche pas de souci c'est juste lors du demarrage.
suis resté une petite journée sans brassage (il y avait les 6045 sur un autre disjoncteur

)
depuis mes 2 6105 sont sur disjonsteur 10 A plus de souci
Dim 24 Juil 2011, 21:09
j'ai changé d'avis (trop de complications) je vais faire qu'une seule ligne et si j'ai bien compris me repiqué a la sortie du compteur edf et faire a coter l'armoire electrique du bac je n'y pensai plus que j'avais les batteries des vortechs donc meme en cas de coupure de courant l'essentiel dans un bac c'est le brassage donc il sera assuré par les batteries
Dim 24 Juil 2011, 21:36
tu as raison matthieu,en plus si tu as les batteries vortech,ça roule,comme tu dis le brassage en cas de coupure sera assuré et c'est ce qu'il faut
Lun 25 Juil 2011, 16:54
pour que ta méthode soit éfficace jp,il faut que les deux différentiels qui sont en tete des deux tableaux soient plus sensibles que celui d'edf
tout a fait jet c'est ce que j'ai fait chez moi .est ca coute largement moins cher que avoir un double abonnement et tout aussi efficace
idem pour moi avec un cable d'alim du tableau aqua en 3 foix 6carrée.....pourquoi aussi gros, parce que j'en avait sous la main!!!
Lun 25 Juil 2011, 23:42
surtout que sa sert a rien si ta une coupure electrique les deux seront coupé donc.....
Mar 26 Juil 2011, 09:43
salut donc je confirme bien que avec une seule ligne dérivée en deux alim ( 1 our la maison et 1 pour l'aqua) dans un petit tableautin a minimum 60 cm du bac (norme en vigueur pour l'espacement etre l'eau et l'elec) reste la meilleur solution .jusque la tout va bien par contre pour les puissances annoncées et les différentiels donnés sui pas tout a fait d'accord car remettont chaque matéreiel a sa place un disjoncteur va faire sa coupure en cas de court circuit france et le différentiel va se déclencher en cas de fuite de courant a la terre.
donc pour un aqua un différentiel 40A typeA pour tout ce qui est résistances et moteurs et des disjoncteurs 16 A ( 1 disjoncteur 16 A pour 8 prises 220v max) et un deuxieme (différentiel 40 A type AC pour tout le reste) lui aussi associé à des disjoncteur 16 A.
Cela ne reglera pas ton probleme en cas de coupure general de l'EDFMais par contre si un de tes matériels se met en défaut dans ton aqua seul une partie du tableautin sera coupé et tt le reste fonctionnera. Par contre si ton général EDF continue a sauter c'est que tu n'as pas un ampérage assez puissant chez toi et la il te faudra aussi voir avec l'EDF pour augmenter la puissance de ton disjoncetur général.
au final si j'ai pas été assez clair hésite pas a me contacter a+ régis
Mar 26 Juil 2011, 09:45
et j'ai oublié de préciser suis électricen donc hésite pas
Mar 26 Juil 2011, 09:51
tu vois je t'avais dit qu'on aurait besoin de conseils en elect,oui tu as raison je me suis planté sur le calibrage du différentiel,et j'ai eu le problème que tu sites un manque d'ampèrage de mon didjoncteur edf,je suis passé a 18A,maintenant ça disjoncte plus
Mar 26 Juil 2011, 09:54
comme quoi suis trop fort... mdr
Mar 26 Juil 2011, 12:23
Tu veux dire plutot un disjoncteur differenciel 40A ?
J'ajouterai qu'il faut impperativement mettre le bac a la terre. Si vraiment ta peur pour les courrant de defaut, tu as le transfo d'isolement.
Mar 26 Juil 2011, 16:57
une question y a une norme pour les prises soient a un certaint nombre de cm de l'eau?
merci