Re: Consommation électrique

Ven 25 Nov 2016, 11:12


Candide17 a écrit:Je le vois plutôt comme une mesure ponctuelle, pas un branchement permanent.
:146: "ponctuelle" pouvant être par exemple 24 heures, pour savoir combien de temps le chauffage fonctionne, donc s'il est sous-dimensionné (s'il fonctionne presque en permanence) ou au contraire sur-dimensionné (s'il fonctionne moins de 5 minutes par heure).

Re: Consommation électrique

Ven 25 Nov 2016, 11:43

Hervé a écrit:
berlioz69 a écrit:quel interet réel ?
Peut-être dimensionner correctement le disjoncteur dédié au bac, ou les résistances de chauffage, ...


Les résistances pour le chauffage c'est sur qu'il faut arrêter d'écouter partout ce que l'on dit (1W pour 1L). J4ai 0.5w/l et je maintiens sans aucun soucis ma température à 26.2° sans parler de la sécurité que j'ai car 0.5w/l ne transformeront jamais mon bac en bouillon de poissons ! mdr

Après pour le disjoncteur ou différentiel à moins d'avoir une piscine olympique, j'en vois pas trop l’intérêt non plus car avant de saturer un différentiel de 30ma ou un disjoncteur de 16A....

Sur mon tableau dédié au bac, j'ai 4 lignes de 4 prises chacune relié à un disjoncteur de 16A avec un arrêt général de deux différentiel de 30ma couplé à un relai automatique pour basculer sur onduleur en cas de coupure.

Re: Consommation électrique

Ven 25 Nov 2016, 11:44

Hervé a écrit:
Candide17 a écrit:Je le vois plutôt comme une mesure ponctuelle, pas un branchement permanent.
:146: "ponctuelle" pouvant être par exemple 24 heures, pour savoir combien de temps le chauffage fonctionne, donc s'il est sous-dimensionné (s'il fonctionne presque en permanence) ou au contraire sur-dimensionné (s'il fonctionne moins de 5 minutes par heure).


Toi tu n'as pas d'aquamedic Twin mdr

Re: Consommation électrique

Ven 25 Nov 2016, 11:52

berlioz69 a écrit:
Hervé a écrit:
berlioz69 a écrit:quel interet réel ?
Peut-être dimensionner correctement le disjoncteur dédié au bac, ou les résistances de chauffage, ...
Après pour le disjoncteur ou différentiel à moins d'avoir une piscine olympique, j'en vois pas trop l’intérêt non plus car avant de saturer un différentiel de 30ma ou un disjoncteur de 16A.
Ma remarque allait dans l'autre sens : inutile de mettre un disjoncteur de 16A sur un circuit qui en consomme 2.
Je ne parle pas du disjoncteur en tête de ligne, qui sert à protéger la ligne, mais des disjoncteurs sur le tableau, qui servent à protéger les appareils : si un appareil qui consomme 1A a un défaut, avant que le disjoncteur 16A déclenche, l'appareil en question aura complètement cramé, alors que si on le protège par un disjoncteur de 2A celui-ci jouera son rôle en empêchant l'appareil d'être détruit davantage qu'il ne l'est déjà.
berlioz69 a écrit:
Hervé a écrit:
Candide17 a écrit:Je le vois plutôt comme une mesure ponctuelle, pas un branchement permanent.
:146: "ponctuelle" pouvant être par exemple 24 heures, pour savoir combien de temps le chauffage fonctionne, donc s'il est sous-dimensionné (s'il fonctionne presque en permanence) ou au contraire sur-dimensionné (s'il fonctionne moins de 5 minutes par heure).
Toi tu n'as pas d'aquamedic Twin
Le chauffage est contrôlé par un Aquatronica : 2 résistances à 0,1°C d'écart.

Re: Consommation électrique

Ven 25 Nov 2016, 11:56

Hervé a écrit:
berlioz69 a écrit:
Hervé a écrit:
berlioz69 a écrit:quel interet réel ?
Peut-être dimensionner correctement le disjoncteur dédié au bac, ou les résistances de chauffage, ...
Après pour le disjoncteur ou différentiel à moins d'avoir une piscine olympique, j'en vois pas trop l’intérêt non plus car avant de saturer un différentiel de 30ma ou un disjoncteur de 16A.
Ma remarque allait dans l'autre sens : inutile de mettre un disjoncteur de 16A sur un circuit qui en consomme 2.
Je ne parle pas du disjoncteur en tête de ligne, qui sert à protéger la ligne, mais des disjoncteurs sur le tableau, qui servent à protéger les appareils : si un appareil qui consomme 1A a un défaut, avant que le disjoncteur 16A déclenche, l'appareil en question aura complètement cramé, alors que si on le protège par un disjoncteur de 2A celui-ci jouera son rôle en empêchant l'appareil d'être détruit davantage qu'il ne l'est déjà.
berlioz69 a écrit:
Hervé a écrit:
Candide17 a écrit:Je le vois plutôt comme une mesure ponctuelle, pas un branchement permanent.
:146: "ponctuelle" pouvant être par exemple 24 heures, pour savoir combien de temps le chauffage fonctionne, donc s'il est sous-dimensionné (s'il fonctionne presque en permanence) ou au contraire sur-dimensionné (s'il fonctionne moins de 5 minutes par heure).
Toi tu n'as pas d'aquamedic Twin
Le chauffage est contrôlé par un Aquatronica : 2 résistances à 0,1°C d'écart.


Dans ce cas effectivement mais penses-tu sincèrement que l'on est beaucoup à faire des tableaux dédies à nos bacs...? J'en doute même si la sécurité la dessus n'a pas de prix !
Ah ben d'ailleurs tu aimes bien l'aquatronica ? Aucun soucis dessus ? (promis après je referme ce sujet la :-P )

Re: Consommation électrique

Ven 25 Nov 2016, 12:46

berlioz69 a écrit:penses-tu sincèrement que l'on est beaucoup à faire des tableaux dédies à nos bacs...? J'en doute même si la sécurité la dessus n'a pas de prix !
Je ne sais pas si ceux qui ont un tableau électrique dédié sont nombreux; mais pour ceux là je trouve utile d'y mettre des disjoncteurs adaptés au matériel qu'ils alimentent : un 16A en tête de ligne suivi de plusieurs 16A sur le tableau n'a aucun sens.
berlioz69 a écrit:tu aimes bien l'aquatronica ? Aucun soucis dessus ?
Je l'ai depuis 7 ans; le seul défaut est que l'écran du contrôleur est devenu presqu'illisible, mais ce n'est pas un problème puisque je peux y connecter mon PC.

Re: Consommation électrique

Ven 25 Nov 2016, 12:58

Hervé a écrit:
berlioz69 a écrit:penses-tu sincèrement que l'on est beaucoup à faire des tableaux dédies à nos bacs...? J'en doute même si la sécurité la dessus n'a pas de prix !
Je ne sais pas si ceux qui ont un tableau électrique dédié sont nombreux; mais pour ceux là je trouve utile d'y mettre des disjoncteurs adaptés au matériel qu'ils alimentent : un 16A en tête de ligne suivi de plusieurs 16A sur le tableau n'a aucun sens.
berlioz69 a écrit:tu aimes bien l'aquatronica ? Aucun soucis dessus ?
Je l'ai depuis 7 ans; le seul défaut est que l'écran du contrôleur est devenu presqu'illisible, mais ce n'est pas un problème puisque je peux y connecter mon PC.


Je te rejoins totalement la dessus :146:

Re: Consommation électrique

Ven 25 Nov 2016, 13:15

Je ne contrôle pas ma consommation d'aquarium, car de toute façon je ne peux rien y changer :128:

Je connais juste la puissance totale théorique "tirée" par mon bac si tout était en route en même temps (ce qui n'est pas possible), groupe froid et UV compris, soit 850 watts ou 3,7 ampères environ