Bonsoir,
Premières mesure à réaliser avant tous sur le secteur avec un Voltmètre.
A titre d'exemple :
(1) entre phase et neutre = 230 volts.
(2) entre phase et terre = 230volts = OK (si moins , il y a défaut de terre).
(la tension doit être identique entre phase/neutre et phase/terre).
(3) entre neutre et terre = 0 volt = OK (si plus , il y a défaut de terre).
Si les mesures son correctes , faire un contrôle d'isolement électrique de
la rampe d'éclairage en Ohmètre .
Entre terre et phase , et terre et neutre de la prise de la rampe d'éclairage
la valeur ohmique ne doit pas être inférieur à 25/30 mégaohms .
Si tous est OK , s'assurer qu'il ni y a pas un autre appareil présentant
un défaut d'isolement ( résistance , pompe , etc ) non décelable jusqu'à
maintenant parce que pas relier à la terre comme la rampe d'éclairage.
Pour s'en assurer ,une pointe du voltmètre sur la borne terre d'une
prise de courant , et l'autre pointe dans l'eau de l'aquarium , si il y a
une tension d'indiquer , procéder par élimination , appareil après
appareil jusqu'à localiser le bon ( normalement la tension doit
être de 0 volt !!!! ).
Si malgré toutes c'est vérification la sensation de courant est toujours
là , faire contrôler l'installation électrique par un professionnel .
Probable disfonctionnement du disjoncteur différentiel de 30 ma .
Bon courage à toi et fait très attention , avec le courant ,
çà ne rigole pas !!!!! :affraid: