Jeu 10 Jan 2019, 08:39
djbouns a écrit:og a écrit:J'ai mis une résistance de 3 ohm - 2W en série avec l'alim de chaque servo,
Je ne comprend pas le principe, tu peut m'en dire plus stp?
djbouns a écrit:og a écrit:je suppose que c'est pareil pour l'aquaboun's.
oui et non :)
Le programme a été fait de façon a sécuriser le bac au maximum = exemple pour la sortie écumeur, il est prévu que le ON corresponde au bas niveau pour qu'en cas de Bug ou même que l'automate n'est plus alimenter, l’écumeur continu de fonctionner :)
Jeu 10 Jan 2019, 09:11
Jeu 10 Jan 2019, 09:24
djbouns a écrit:de plus, ces relais ne devrait pas être actionner a longueur de journée (pas du tout même)
Jeu 10 Jan 2019, 17:20
Jeu 10 Jan 2019, 18:59
Commodore a écrit:C'est ce genre de relais :
https://www.amazon.fr/KEYESTUDIO-Relais ... ue+arduino
Ven 11 Jan 2019, 13:03
Ven 11 Jan 2019, 13:17
og a écrit:djbouns a écrit:de plus, ces relais ne devrait pas être actionner a longueur de journée (pas du tout même)
Sauf celui du chauffage ; et les autres quand on les utilise manuellement lors de l'entretien du bac. C'est dans ces moments là que j'avais le plus souvent un plantage/redémarrage de l'arduino.
J'utilisais les petites cartes 4/8 relais pour arduino, je veux bien croire qu'elles sont mal protégées. Maintenant je n'ai plus aucun relais, ni en 230V (j'ai mis des relais statiques, ça a supprimé tous les plantages), ni en 5V et 12V (j'ai mis des mosfet avec les conseils de Hervé)
Ven 11 Jan 2019, 18:59
Gravitys a écrit:elle m'a l'air tres bien aussi
une question, les 2A c'est par relai ou pour toute la carte ?
dans tous les cas, la limite est basse, il faudra faire attention à ce que l'on branche.. (chauffage, rampe led, etc..)
Sam 12 Jan 2019, 05:20
Sam 12 Jan 2019, 08:29
Commodore a écrit:C'est ce genre de bestioles :
https://www.amazon.fr/ARCELI-Module-Pil ... A437878031
Sam 12 Jan 2019, 18:44
Dim 13 Jan 2019, 17:21
og a écrit:Gravitys a écrit:elle m'a l'air tres bien aussi
une question, les 2A c'est par relai ou pour toute la carte ?
dans tous les cas, la limite est basse, il faudra faire attention à ce que l'on branche.. (chauffage, rampe led, etc..)
c'est 2A par relais, en 230V, ça fait 460W maxi : donc attention avec les gros chauffages
schémas de mes circuits mosfet, en NO = normalement ouvert :
et en NF si ça vous est utile :
Dim 13 Jan 2019, 17:25
Pas nécessairement,Commodore a écrit:si je lis bien il faut des IRF540NPBF pour les ouverts et des IRF5303PBF pour les fermés !
Dim 13 Jan 2019, 18:45
Hervé a écrit:Pas nécessairement,Commodore a écrit:si je lis bien il faut des IRF540NPBF pour les ouverts et des IRF5303PBF pour les fermés !
il faut un MosFet canal N pour un circuit normalement ouvert
il faut un MosFet canal P pour un circuit normalement fermé
ensuite le choix du MosFet dépend du courant max, de la résistance à l'état passant (RDS on), ...
Lun 14 Jan 2019, 04:48
og a écrit:Hervé a écrit:Pas nécessairement,Commodore a écrit:si je lis bien il faut des IRF540NPBF pour les ouverts et des IRF5303PBF pour les fermés !
il faut un MosFet canal N pour un circuit normalement ouvert
il faut un MosFet canal P pour un circuit normalement fermé
ensuite le choix du MosFet dépend du courant max, de la résistance à l'état passant (RDS on), ...
Hervé a raison, j'ai indiqué les références des composants que j'ai utilisés, mais il en existe des centaines d'autres possibles. Je n'ai eu aucun soucis avec ces composants, et ils sont faciles à trouver, donc pour des usages semblables, je vous les conseille.
Par contre, j'ai choisi IRF5305PBF et pas IRF5303PBF pour faire un circuit NF.
Si mes schémas ne sont pas clairs, je m'en excuse, je n'avais pas prévu de les partager quand je les ai réalisés.
Lun 14 Jan 2019, 04:56
Lun 14 Jan 2019, 05:14
oui, nextion fourni les plan 3d pour le contour de l'ecran. Perso 2 tentatives et deux echec, 1 abs et 1 pla. Et l'impretion est tres très longue cat beaucoup de supportCommodore a écrit:Pour les propriétaire d'imprimante 3d j'ai trouvé cela pour l’écran Nextion :
https://www.itead.cc/wiki/Nextion_HMI_Solution
Lun 14 Jan 2019, 13:14
djbouns a écrit:oui, nextion fourni les plan 3d pour le contour de l'ecran. Perso 2 tentatives et deux echec, 1 abs et 1 pla. Et l'impretion est tres très longue cat beaucoup de supportCommodore a écrit:Pour les propriétaire d'imprimante 3d j'ai trouvé cela pour l’écran Nextion :
https://www.itead.cc/wiki/Nextion_HMI_Solution
Lun 14 Jan 2019, 17:43